矿山电力设计标准 GB50070-2020
返 回
变小
变大
底 色

8.6 货运架空索道

8.6.1 选择货运索道的传动方式时,应根据货运任务、电动机容量、力图、速度图等因素综合分析比较确定。当索道的力图变化复杂时,应采用可四象限运行的交流变频传动系统。
8.6.2 索道的控制系统除满足正常工作要求外,尚应满足下列运行要求:
    1 检查或更换钢丝绳时低速运行;
    2 消除索道线路故障时低速反转运行;
    3 索道制动过程应平稳、安全。
8.6.3 索道电气控制系统的保护、联锁和信号设置应符合下列规定:
    1 主电动机应设置短路、过载、接地故障及电源异常保护;
    2 应设置超速保护,制动型索道应设置双重超速保护;
    3 动力制动装置应设置电流失效保护;
    4 变流器应设置故障保护;
    5 制动系统及润滑系统应设置故障保护和联锁;
    6 尾部拉紧索道装置应设置极限位置保护;
    7 自动发斗装置的推动矿斗传动设备应与主电动机联锁或发出信号;
    8 有两个以上传动区段直接传送物料的索道,应有联锁;
    9 站口应设置事故紧急停车开关;
    10 条件允许时,出站口宜设置抱索器检查装置信号。
8.6.4 索道的支架及钢丝绳应设防雷接地装置。
条文说明
8.6.1 随着技术的发展和交流,变频传动装置性价比的提高,采用绕线转子异步电动机转子串电阻传动系统已逐渐被交流变频传动系统取代。所以取消了原规范绕线转子异步电动机转子串电阻传动系统的相关内容。
8.6.2 由于货运索道要求平稳起停,特别是紧急停车时也要求平稳、安全。要满足这一要求就必须在紧急制动时分级分段逐渐施加闸力,对制动油压系统则要求自动控制液压阀。因此,制动所需电源应可靠,需要时可用设备电源,保证在主电源中断供电时仍应有控制电源。