高强钢结构设计标准 JGJ/T483-2020
6.1 受弯构件的强度
6.1.1 在主平面内受弯的实腹构件,其抗弯强度应按下式计算:
式中:
Mx、My——同一截面处绕x轴和y轴的弯矩设计值(N·mm)。
Wnx、Wny——对x轴和y轴的净截面模量(mm³)。当截面板件宽厚比等级达到受弯构件S4级要求时,取全截面模量;当截面板件宽厚比等级为受弯构件S5级时,取有效截面模量;截面分类和有效截面计算应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定采用。
γx、γy——截面塑性发展系数,Q460和Q460GJ钢材按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定取值,其他牌号高强钢均取1.0。
f——钢材的抗弯强度设计值(N/m㎡)。
6.1.2 在主平面内受弯的实腹构件,其抗剪强度应按下式计算:
式中:
V——计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值(N);
S——计算剪应力处以上(或以下)毛截面对中和轴的面积矩(mm³);
I——构件的毛截面惯性矩(mm4);
tw——构件的腹板厚度(mm);
fv——钢材的抗剪强度设计值(N/m㎡)。

- 上一节:6 受弯构件
- 下一节:6.2 受弯构件的稳定性