有色金属企业节水设计标准 GB51414-2020
8.2 监测
8.2.1 给水系统配水管网应监测特征点的流量和压力参数,并应满足企业运营管理的要求。
8.2.2 循环水系统的排污水应设置计量装置。
8.2.3 循环水系统设计应符合下列规定:
1 循环水系统应根据水质监测结果控制排污量;
2 循环水系统宜设在线水质监测仪表;
3 循环水水池应设置液位计、高低液位报警,循环水补水管路上应设液位控制阀,液位计应与液位控制阀联锁;
4 循环水系统补充水管、循环冷水泵出水总管上应设流量计;
5 循环水系统应设置测温装置。
8.2.4 循环水系统宜设置监测水量、水质、水压装置。
8.2.5 过滤器反洗水出水宜设置浊度仪。
8.2.6 循环水系统应设置电导率监测仪。
条文说明
8.2.1 配水管网的特征点一般选在区域、车间或设备的接入点。
8.2.2 为控制循环水系统排污水,排污水管道上应设置计量仪表。
8.2.3 本条对循环水系统设计做出规定。
1 根据电导率、氯离子或其他控制指标进行定量排污,以减少不必要排污。
3 循环水池应设液位计,及时监测液位,及时报警,以防水池水溢流。循环水补水管路上设液位控制阀,液位计应与液位控制阀联锁,高水位时关闭,低水位时开启。
5 循环水系统设置测温装置,随时掌握系统的降温效果,及时维护检修冷却设备,减少新水补充量。
8.2.5 根据浊度控制反洗时间,减少反洗水量。
8.2.6 循环水系统设置电导率监测仪是为了便于控制排污量。
目录
上节
下节
条文说明