有色金属企业节水设计标准 GB51414-2020
5.2 软化水及除盐水系统
5.2.1 软化水、除盐水处理应选择节水型工艺流程。
5.2.2 制备软化水、除盐水产生的反冲洗排水应回收利用。
5.2.3 新建、扩建和改建项目中的软化水和除盐水设施宜集中建设,并宜靠近主要用水点。
5.2.4 软化水及除盐水处理设施设计应符合现行国家标准《工业用水软化除盐设计规范》GB/T50109的规定。
5.2.5 软化用离子交换器应选择交换容量大、再生周期长的交换树脂。
5.2.6 超滤系统、反渗透系统的产水率应符合现行国家标准《工业用水软化除盐设计规范》GB/T50109的规定。
5.2.7 除盐水处理设备应采用自动控制方式。
5.2.8 反渗透排出的浓水宜回用于冲渣、冲灰。
条文说明
5.2.2 反冲洗排水包括过滤器冲洗水、离子交换器再生水、膜过滤器的清洗水等。
5.2.3 集中建设软化水和除盐水设施,并靠近主要用水对象,排水可集中收集、回收、利用。输水管道短,可减少漏失水量。
5.2.5 一般选用弱酸型离子交换树脂,再生周期长,再生用水少。