有色金属企业节水设计标准 GB51414-2020
返 回
变小
变大
底 色

3 基本规定

3.0.1 新建、扩建和改建有色金属工业企业排水必须符合国家、行业和地方污染物排放标准。
3.0.2 新建、扩建和改建有色金属工程项目节水设施应与主体工程项目同时设计、同时施工、同时投入运行。节水设施分期建设时,投产时间不得滞后于主体工程分期建设投产时间,并不得缩小节水设施规模。
3.0.3 新建、扩建和改建有色金属工程项目应采用先进、低耗水的工艺、技术和设备。现有有色金属企业应通过技术改造逐步淘汰高耗水工艺、技术和设备。
3.0.4 有色金属企业在满足用水条件时应优先使用回用水。
3.0.5 有色金属企业供水设计应根据用水水质要求分质供水。
3.0.6 有色金属企业排水设计应根据排水水质分类收集、分质处理、梯级回用。
3.0.7 有色金属工程项目用水单元应设置计量设施。
3.0.8 车间除尘宜采用干式除尘器。
3.0.9 给水排水构筑物应进行防渗漏处理。
3.0.10 清洗地坪用水宜米用回用水。
3.0.11 小型采暖、制冷空调机组宜采用风冷空调机组或余热蒸汽制冷机组。
3.0.12 企业生活设施的节水设计应符合现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555的有关规定。
3.0.13 每吨产品用水量应按下式计算:
    式中:Vut——每吨产品用水量(m³/t产品);
               Vz——在一定的计量时间内,企业在生产全过程中的设计总用水量(m³);
               Q——在一定的计量时间内,企业产品产量的设计值(t)。
3.0.14 水的重复利用率应按下列公式计算:

 
    式中:Rt——水的重复利用率(%);
               Vi——在一定的计量时间内,企业在生产全过程中的设计取水量总和(m³);
               Vr——在一定的计量时间内,企业在生产全过程中的设计重复利用水量(m³)。
    式中:Vi1——从自建或合建取水设施、市政供水工程等的取水量总和(m³);
               Vi2——外购水(水的产品)量总和(m³);
               Vi3——外供水(水的产品)量总和(m³)。

条文说明
3.0.1 本条为强制性条文,必须严格执行。我国有色金属行业涉及金属共计64种,其中包括重金属、轻金属、贵金属、半金属以及稀有金属五大类。有色金属行业产品品种繁多、工艺复杂、耗水量大。针对有色行业国家发布实施了多项污染物排放标准,如现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978、《铝工业污染物排放标准》GB25465、《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB25467、《镁、钛工业污染物排放标准》GB25468、《硫酸工业污染物排放标准》GB26132、《稀土工业污染物排放标准》GB26451、《锡、锑、汞工业污染物排放标准》GB30770、《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》GB31574等。为了保护和改善环境,防治水污染,保护水生态,《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定,排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准。
    本条设置为强制性条文,目的是要求工程设计企业确保从设计源头上采取相应的技术措施,保障新建、扩建和改建有色工业企业的排水符合污染物排放标准,贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》以及有关强制性标准。
3.0.3 采用先进的、节水的生产工艺技术是最根本的节水途径。对新建、扩建和改建的企业,采用生产节水技术比单纯进行水的循环利用和回用更为合理有效,是源头节水。对于现有企业发展节水工艺需要改变原生产工艺,涉及面较广。需要在企业生产技术的升级改造过程中逐步提高工艺节水技术水平,用节水技术代替落后的技术。
3.0.5 有色金属企业供水系统一般有生活水、生产新水、循环水及回用水等系统。
3.0.6 有色金属企业采用分流制排水方式。除循环供水系统外,厂区按分质排水要求设计排水系统。排水系统一般有生活污水、工业废水、浓盐废水及雨水等系统。污酸和化验室等酸度大、重金属含量高的重金属废水不宜与其他废水混合处理。
3.0.7 根据《中华人民共和国节约能源法》及现行国家标准《工业企业能源管理导则》GB/T15587、《企业能源审计技术通则》GB/T17166、《节能监测技术通则》GB/T15316等的规定,为满足能源审计时对企业单位产品能源消耗限额的要求,本条规定企业各车间应设新水计量装置,防止浪费和跑冒滴漏。
3.0.8 厂房除尘、环保集烟宜优先选用干式除尘。
3.0.11 冷负荷较小时通常采用风冷柜式空调机组。
3.0.12 生活设施一般指办公楼、倒班宿舍、食堂等。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475