建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
8.4 光伏发电一次系统
8.4.1 并网建筑光伏系统可包括光伏组件、汇流箱、逆变器、配电柜等;汇流箱应按所采用的组件和逆变器类型根据需要进行配置;逆变器交流侧宜设置隔离开关。光伏发电系统直流侧宜配置直流故障电弧检测和保护功能。
8.4.2 并网建筑光伏系统母线电压应根据单个并网点的安装容量,按接入系统的要求进行选择。
8.4.3 并网建筑光伏系统的接线方式应按安装容量、安全可靠性、运行灵活性和经济合理性等条件进行选择,接入用户侧配电网系统时,接入的容量应符合原有上级变压器及电气设备的规定。
8.4.4 同一个最大功率跟踪(MPPT)支路上接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。
8.4.5 建筑光伏系统逆变器选择应根据所在地区海拔高度等环境使用条件确定。
8.4.6 不含储能装置的并网建筑光伏系统,逆变器的功率应与其接入的光伏方阵容量相匹配,逆变器的类型和数量选择应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的有关规定。
8.4.7 独立光伏发电系统可由光伏组件、汇流箱、充放电控制器、电化学储能电池、逆变器、监控系统及配电柜等组成。
8.4.8 独立光伏发电系统中逆变器的功率宜符合交流侧负荷最大功率及负荷特性的要求。
8.4.9 独立光伏发电系统中光伏组件的安装容量应根据负载特性、当地太阳能资源条件,结合储能装置效率、光伏发电系统效率等因素确定。
8.4.10 连接在光伏发电系统直流侧的设备,其允许的工作电压等级应高于光伏组件串在当地昼间极端气温下的最大开路电压。
8.4.11 直流汇流箱、组串式逆变器宜靠近光伏方阵布置,室内布置的逆变器、汇流箱、变压器应设置散热通风措施。
条文说明
8.4.1 对采用集中式逆变器的建筑光伏系统,直流侧拉弧检测和保护功能设置在直流汇流箱中:对采用组串式逆变器的建筑光伏系统,直流侧拉弧检测和保护功能可直接设置在逆变器中。
8.4.11 直流汇流箱、组串式逆变器靠近光伏方阵室外布置,在建筑发生火灾等紧急情况下可以切断带电直流导线进入室内,以尽可能保证室内灭火人员安全。
目录
上节
下节
条文说明