建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
7.1 一般规定
7.1.1 建筑光伏系统的结构设计应包括下列内容:
1 结构方案设计,包括结构选型、构件布置及传力途径;
2 作用及作用效应分析;
3 结构的极限状态设计;
4 结构及构件的构造、连接措施;
5 耐久性的要求;
6 符合特殊要求结构的专门性能设计。
7.1.2 建筑光伏系统的结构设计应符合下列规定:
1 建筑附加光伏发电系统的结构设计使用年限不应小于25年;
2 建筑集成光伏发电系统的支撑结构,其结构设计使用年限不应小于其替代的建筑构件的设计使用年限。
7.1.3 光伏采光顶结构构件的结构计算应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255的有关规定。
7.1.4 光伏幕墙构件的结构计算应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定。
7.1.5 作为建筑构件的光伏发电组件的结构设计应包括光伏发电组件强度及刚度校核、支撑构件的强度及刚度校核、光伏发电组件与支撑构件的连接计算、支撑构件与主体结构的连接计算。
条文说明
7.1.1 结构方案设计非常重要,不仅关系到建筑光伏系统自身的安全性,还关系到建筑主体的结构安全,同时还需要兼顾建筑光伏系统与主体建筑的协调美观和整体的经济性,因此要予以重视。
目录
上节
下节
条文说明