埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
B.5 结果计算及检验报告
B.5.1 吸水率应按下式计算:

式中:η——体积吸水率(%);
W1——试件吸水后重量(g);
W2——试件吸水前重量(g);
V0——试件体积(cm³);
W1——试件吸水后重量(g);
W2——试件吸水前重量(g);
V0——试件体积(cm³);
ρ——水的密度(g/cm³)。
B.5.2 试验结果应取三个试样的算术平均值。
B.5.3 计算结果数值宜修约到小数点后一位。
B.5.4 检验报告应包括下列内容:
1 试样来源,委托检验应包括委托单位、委托人、生产厂商、生产工艺、生产日期、生产合格证等,抽样检验应包括抽样单位、抽样人、生产厂商、生产工艺、生产日期、生产合格证等;
2 试样概况应包括试样名称、种类、规格等;
3 实验室环境状态;
4 执行的试验方法标准和结果判别标准;
5 测定地点和日期;
6 试验结果;
7 试验结论;
8 报告签署。
条文说明
本节计算出的是保温材料的体积吸水率,因泡沫保温材料的密度与水的密度相差极大,如计算质量吸水率反映的效果不明显,体积吸水率反映的是吸入水所占空间,故更直观明确。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:B.4 测试步骤
- 下一节:附录C 泡沫塑料耐热性试验方法