埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
7.1 一般规定
7.1.1 现场制作的防腐保温结构应符合本标准第4.0.5条的规定,根据现场埋设条件保温结构还应符合下列规定:
1 保温结构的机械强度和刚度应根据现场环境条件确定:
2 宜选用低吸水率的硬质和半硬质保温材料,并应有严密的防水措施;
3 在环境变化与振动情况下,应保持其结构的完整性和密封性;
4 采用高温复合结构时,外层保温材料宜采用硬质保温材料。
7.1.2 需要涂敷防腐层时,应根据防腐层材料和结构进行涂敷,质量检验合格后再进行保温层制作。
7.1.3 现场施工环境应满足材料的施工要求,当存在下列情况之一,且无有效措施时,不应在露天条件下进行防腐保温层施工:
1 雨雪天、风沙天;
2 风速达到5级以上;
3 环境温度低于材料施工要求的温度下限;
4 相对湿度大于85%。
条文说明
7.1.2 保温结构的机械强度和刚度应根据现场环境条件确定,除非采用钢护套结构,外保温层应采用硬质材料以保证足够的刚度。
目录
上节
下节
条文说明