埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
5.3 防护层材料
5.3.1 防护层材料可选用聚乙烯材料、玻璃钢、防腐钢管等,非金属防护层材料性能应符合表5.3.1的规定。
表5.3.1 非金属防护层材料

5.3.2 “一步法”工艺的聚乙烯原料及防护层性能应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 “一步法”工艺的聚乙烯专用料及防护层的性能

注:1 耐化学介质腐蚀及耐紫外光老化指标为试验后的拉伸强度和断裂标称应变的保持率。
2 拉伸强度偏差为轴向与径向拉伸强度的差值与两者中较低者之比。
5.3.3 “管中管法”的聚乙烯原料及防护层性能应符合表5.3.3的规定。
5.3.3 “管中管法”的聚乙烯原料及防护层性能应符合表5.3.3的规定。
表5.3.3 “ 管中管法”的聚乙烯专用料、压制片及防护层主要性能

续表5.3.3

注:1 耐热老化指标为试验前与试验后的熔体流动速率偏差。

续表5.3.3

2 耐化学介质腐蚀及耐紫外光老化指标为试验后的拉伸强度和断裂标称应变的保持率。
5.3.4 “喷涂法”的聚乙烯专用料及压制片性能应符合表5.3.3的规定,防护层性能应符合表5.3.4的规定。
表5.3.4 “喷涂法”的聚乙烯防护层主要性能


5.3.5 玻璃钢原材料及外护层性能应符合下列规定:
1 玻璃钢外护层应由玻璃纤维无捻纱或无捻粗纱布以及不饱和聚酯树脂作原料,采用湿法缠绕施工;
2 玻璃纤维无捻粗纱性能指标应符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗纱》GB/T18369的有关规定,无捻粗纱布性能指标应符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗纱布》GB/T18370的有关规定;
3 不饱和聚酯树脂性能指标应符合现行国家标准《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237的有关规定;
4 玻璃钢外护层的性能指标应符合国家现行标准《玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T129的有关规定。
5.3.6 钢质外护管应符合现行行业标准《直埋高温钢质管道保温技术规范》SY/T0324的有关规定,钢质外护管应进行防腐处理。
5.3.7 防护层补口及补伤材料的性能指标应符合下列规定:
1 聚乙烯电热熔套性能应符合现行国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047的有关规定;
2 辐射交联聚乙烯热收缩带的性能应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257的有关规定。
条文说明
5.3.1 表5.3.1中的适用温度是指材料所处环境能够正常工作、正常施工的温度条件。
玻璃钢防护层通常为常温固化产品。一般纤维增强复合材料不能在高温下长期使用,通用不饱和聚酯纤维增强复合材料在50℃以上强度就明显下降,一般只在100℃以下使用;通用型环氧纤维增强复合材料在60℃以上,强度有明显下降。
5.3.4 表5.3.4中由原标准的“纵向回缩率”修改为“环向热回缩率”,是因为在现行国家标准《硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》GB/T34611-2017中是“环向热回缩率”,没有“纵向回缩率”这一术语,且现行国家标准《硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管》GB/T34611-2017中,环向热回缩率的定义为外护层任意位置环向热回缩率不应大于3%,试验后外护层表面不应出现裂纹、空洞、气泡等缺陷。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.2 保温层材料
- 下一节:5.4 端部防水材料