埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
返 回
变小
变大
底 色

5.1 防腐层材料

5.1.1 钢质管道外防腐层应具备良好的电绝缘性、机械性、防潮防水性、附着力、耐化学性和热老化性、耐微生物侵蚀等基本性能。
5.1.2 埋地钢质保温管道保温层下防腐层材料宜按表5.1.2选择。
表5.1.2 保温管道保温层下常用防腐层材料

续表5.1.2
注:适用温度下限为防腐层适用的安装和储存最低环境温度。
条文说明
5.1.2 表5.1.2中第1、2项的下限温度是根据现行国际标准化组织标准ISO 21809-1:2011 Petroleum and natural gas indus tries-External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems-Part 1:Polyolefin coatings确定的,其余各项温度范围根据所对应防腐层的标准确定。表5.1.2中的适用温度下限是指环境温度,上限是指输送介质温度。
    防腐层材料选择时既要考虑防腐层材料的耐温性,又要考虑施工期间在最低环境温度情况下不致使防腐层性能发生改变。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475