建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
C.1 球墨铸铁管刚性连接
C.1.1 连接前应将承口和插口的连接面清理干净。
C.1.2 填充的油麻应洁净,填充油麻时应符合下列规定:
1 油麻的截面直径应为环向间隙的1.5倍,搭接长度宜为50mm~100mm;
2 填麻应占承口总深度的1/3,且不得超过承口水线里缘。
C.1.3 当接口数量较多时,应采用橡胶圈接口,橡胶圈的规格尺寸应符合表C.1.3的规定。
表C.1.3 橡胶圈的规格尺寸


C.1.4 橡胶圈就位可采用推进器、填捻、锤击的方法,且应缓慢、逐步均匀地嵌入。橡胶圈就位后应与承口处边缘的距离相等。
C.1.5 填捻外层填料时应分层填捻,每层厚度不应大于25mm。
C.1.6 连接完成后应根据气温和空气湿度条件对接口进行养护,并应符合下列规定:
1 在温暖湿润季节,可在接口处覆盖湿黏土或缠绕草绳,在炎热季节,应在接口处覆盖草袋;
2 接口养护期间应保持覆盖物湿润,养护时间不应小于24h;
3 养护期间管道上不应有振动负荷,管道内不应有带压水;
4 环境温度低于一5℃时,应采取相应的保温措施。
目录
上节
下节
- 上一节:附录C 球墨铸铁管连接
- 下一节:C.2 球墨铸铁管柔性连接