建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
B.5 薄壁不锈钢管卡粘式连接
B.5.1 薄壁不锈钢管卡粘式连接可包括卡压粘结连接、环压粘结连接和螺纹卡压粘结连接。
B.5.2 薄壁不锈钢管卡粘式连接的操作应按下列步骤进行:
1 采用手动或电动切管设备切割管材时,应考虑管件承插部分的长度,插入长度基准值应符合表B.5.2的规定,并采用专用的除毛刺器或专用锉刀将管端的毛刺除去;
表B.5.2 插入长度基准值

2 应把管件承插口内和管子端头部位擦拭干净,不得有水和油等杂物覆盖在上面;
3 应在管材上画出插入长度的记号;
4 在管件承口内壁和管材端头外壁一周均匀涂抹一层厌氧胶,再将管子垂直插入管件内并旋转一周,管子插入管件不得歪斜;
5 把卡压工具钳口的槽对准管件的端部,以模块挡片定位进行卡压。卡压到上下模完全贴合,稳压3s~5s后卸压。卡压时油压泵的压力值应符合相关规定。
B.5.3 卡粘式连接应根据管道公称尺寸选用相应规格的卡压模块和卡压钳头。
B.5.4 薄壁不锈钢管卡粘式连接采用的厌氧胶应符合现行行业标准《厌氧胶粘剂》HG/T 3737的有关规定。
B.5.5 用于建筑给水、管道优质饮用水的卡粘式连接薄壁不锈钢管道工程的厌氧胶的卫生要求应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。
条文说明
薄壁不锈钢管卡粘式连接与卡压式、环压式的主要不同点是用厌氧胶替代橡胶密封圈,从而解决橡胶密封圈的使用寿命与薄壁不锈钢管不同步的问题,同时也解决了橡胶密封圈不耐某些输送介质腐蚀的问题。最早用于燃气管道,后来扩大应用于建筑给水领域,这种连接方式对厌氧胶有较高要求。