建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
返 回
变小
变大
底 色

A.4 碳钢管法兰连接

A.4.1 法兰接口应平行,允许偏差不应大于法兰外径的1.5%,且不应大于2mm。
A.4.2 螺孔中心允许偏差不应大于螺孔径的5%。
A.4.3 进行法兰连接时,应先将法兰密封面清理干净。
A.4.4 法兰垫圈应放置平整。管道公称尺寸大于DN600的法兰以及使用拼粘垫片的法兰,均应在两法兰的密封面上各涂一道铅油。
A.4.5 所有螺栓及螺母应涂抹机油。
A.4.6 螺母应在法兰的同一侧,并应对称、均匀拧紧。拧紧后的螺栓宜高出螺母外2个丝扣,且不应大于螺栓直径的1/2。
A.4.7 法兰接口埋地敷设时,应对法兰、螺栓和螺母采取防腐措施。