建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
6.2 验收要求
6.2.1 验收的主控项目应包括下列内容:
1 水压试验;
2 通水试验;
3 管道的冲洗和消毒;
4 直埋管道的防腐处理;
5 热水管道的补偿;
6 室外埋设管道的保温防潮处理;
7 管沟的基层处理和井室的地基处理。
6.2.2 验收的一般项目应包括下列内容:
1 焊接连接的焊缝表面质量;
2 水平管道坡度;
3 管道安装允许偏差;
4 管道支、吊架;
5 热水管道的保温结构;
6 管沟的坐标、位置、标高、回填土。
6.2.3 管道工程主控项目和一般项目的检验方法应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。