建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
5.5 管道试验、冲洗和消毒
5.5.1 室内给水管道水压试验、热水供应系统水压试验、小区及厂区的室外给水管道水压试验应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
5.5.2 消防给水系统的金属管水压试验应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219、《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281的规定。
5.5.3 当在温度低于5℃的环境下进行水压试验和通水能力检验时,应采取防冻措施,试验结束后应将管道内的存水排尽。薄壁不锈钢管进行水压试验和冲洗时的用水不得使用海水。
5.5.4 试压资料应符合下列规定:
1 施工单位提供的水压试验资料应齐全;
2 隐蔽工程应有原始试压记录;
3 试压资料不全或不合规定,应重新试压。
5.5.5 管道的通水能力试验应在管道接通水源和安装好配水器材后进行。
5.5.6 通水能力试验时应对配水点做逐点放水试验,每个配水点的流量应稳定正常,然后应按设计要求开启足够数量的配水点,其流量应达到额定的配水量。
5.5.7 生活饮用水管道在试压合格后,应按规定在竣工验收前进行冲洗消毒,并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
目录
上节
下节