建筑碳排放计算标准 GB/T 51366-2019
5.2 建筑建造
5.2.1 建筑建造阶段的碳排放量应按下式计算:

式中:
CJZ——建筑建造阶段单位建筑面积的碳排放量(kgCO2/m2);
Ejz,i——建筑建造阶段第i种能源总用量(kWh或kg);
EFi——第i类能源的碳排放因子(kgCO2/kWh或kgCO2/kg),按本标准附录A确定;
A——建筑面积(m2)。
5.2.2 建造阶段的能源总用量宜采用施工工序能耗估算法计算。
5.2.3 施工工序能耗估算法的能源用量应按下式计算:
Ejz——建筑建造阶段总能源用量(kWh或kg);
Efx——分部分项工程总能源用量(kWh或kg);
Ecs——措施项目总能源用量(kWh或kg)。
5.2.4 分部分项工程能源用量量应按下列公式计算:
Ejz——建筑建造阶段总能源用量(kWh或kg);
Efx——分部分项工程总能源用量(kWh或kg);
Ecs——措施项目总能源用量(kWh或kg)。
5.2.4 分部分项工程能源用量量应按下列公式计算:

式中:
Qfx,i——分部分项工程中第i个项目的工程量;
ffx,i——分部分项工程中第i个项目的能耗系数(kWh/工程量计量单位);
Ti,j——第i个项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量(台班);
Rj——第i个项目第j种施工机械单位台班的能源用量(kWh/台班),按本标准附录C确定,当有经验数据时,可按经验数据确定;
Ejj,i——第i个项目中,小型施工机具不列入机械台班消耗量,但其消耗的能源列入材料的部分能源用量(kWh);
i——分部分项工程中项目序号;
j——施工机械序号。
5.2.5 措施项目的能耗计算应符合下列规定:
1 脚手架、模板及支架、垂直运输、建筑物超高等可计算工程量的措施项目,其能耗应按下列公式计算:
Qcs,i——措施项目中第i个项目的工程量;
fcs,i——措施项目中第i个项目的能耗系数(kWh/工程量计量单位);
TA-i,j——第i个措施项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量(台班);
Rj——第i个项目第j种施工机械单位台班的能源用量(kWh/台班),按本标准附录C对应的机械类别确定;
i——措施项目序号;
j——施工机械序号。
2 施工降排水应包括成井和使用两个阶段,其能源消耗应根据项目降排水专项方案计算。
3 施工临时设施消耗的能源应根据施工企业编制的临时设施布置方案和工期计算确定。
5.2.1 施工机械设备和小型机具的能源主要有电、汽油和柴油等,用电量以千瓦时(kWh)为计量单位,汽油和柴油以千克(kg)为计量单位。本标准附录A列出了主要能源的碳排放因子,在计算时可根据计算建筑物所处的区域位置选择对应的碳排放因子,也可采用全国平均值。
5.2.2 建造阶段碳排放的关键在于确定施工阶段的电、汽油、柴油、燃气等能源的消耗量,方法主要有两种:一是施工工序能耗估算法,即根据各分部分项工程和措施项目的工程量、单位工程的机械台班消耗量和单位台班机械的能源用量逐一计算,汇总得到建造阶段能源总用量;二是施工能耗清单统计法,即通过现场电表、汽油和柴油的计量进行统计,汇总得到建造阶段的实测总能耗。根据现场实测数据进行统计汇总,理论上可行,结果准确可靠,但无法在施工前估算。本标准采用施工工序能耗估算法。
5.2.3 建筑建造阶段和分部分项工程的能源主要有电、汽油和柴油等,用电量以千瓦时(kWh)为计量单位,汽油和柴油以千克(kg)为计量单位。
5.2.4 本条给出了依据国家消耗量定额估算建筑建造阶段各分部分项工程的能源用量估算方法,即:根据国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015、《通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015《、装配式建筑工程消耗量定额》TY01-01(01)-2016相应的工程量计算规则,按设计图纸和施工方案计算分部分项工程中每个项目的工程量,并查出每个项目单位工程量消耗的机械台班消耗量和不列入机械台班消耗量,但其消耗的能源列入材料的用电量,并根据施工机械单位台班的能源用量,逐一计算。
Qfx,i应根据国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015《、通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015《、装配式建筑工程消耗量定额》TY01-01(01)-2016相应的工程量计算规则,按设计图纸和施工方案计算,单位根据能源消耗种类不同确定(m3、m2、m、t)。
Ti,j应按国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015《、通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015、《装配式建筑工程消耗量定额》TY01-01(01)-2016相应定额子目确定。
算例1.土方工程
某工程基坑,采用机械挖土、装土,并清理机下余土,人工清底修边。土壤类别为二类土,土方工程量1000m3。计算土方开挖的能源用量。
查国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015定额子目1-46挖掘机挖装一般土方(一、二类土)和附录C,单位工程量(土方10m3)机械台班消耗Ti,j和机械单位台班的能源用量Rj分别为:
履带式推土机75kW Ti,1=0.020台班
R1=56.50kg柴油/台班
履带式单斗液压挖掘机1m3 Ti,2=0.022台班
R2=63.00kg柴油/台班
根据公式(5.2.4)计算能耗系数ffx和土方开挖的能源用量Efx为:
ffx=0.02×56.5+0.022×63=2.516(kg/10m3)
Efx=1000×2.516/10=251.6(kg)(柴油)
算例2.钢筋工程
某现浇混凝土结构的钢筋工程。工程量:HPB300圆钢筋直径8mm、10t,HRB400带肋钢筋直径18mm、50t。计算钢筋制作、运输、绑扎、安装的能源用量。
1)HPB300圆钢筋直径8mm
查国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015定额子目5-89现浇构件圆钢筋(HPB300直径≤10mm)和附录C,单位工程量(钢筋1t)机械台班消耗Ti,j和机械单位台班的能源用量Rj分别为:
钢筋调直机40mm T1,1=0.240台班 R1=11.00kWh/台班
钢筋切断机40mm T1,2=0.110台班 R2=32.10kWh/台班
钢筋弯曲机40mm T1,3=0.350台班 R3=12.80kWh/台班
根据公式(5.2.4)计算HPB300直径8mm的能耗系数ffx和能源用量Efx为:
fx1=0.24×11+0.11×32.1+0.35×12.8=10.651(kWh/t)
Efx1=10×10.651=106.51(kWh)
2)HRB400带肋钢筋直径18mm
查国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015定额子目5-94现浇构件带肋钢筋(HRB400直径≤18mm)和附录C,单位工程量(钢筋1t)机械台班消耗Ti,j和机械单位台班的能源用量Rj分别为:
钢筋切断机40mm T2,1=0.100台班 R1=32.10kWh/台班
钢筋弯曲机40mm T2,2=0.230台班 R2=12.80kWh/台班
直流弧焊机32kV·A T2,2=0.450台班
R3=96.53kWh/台班
对焊机75kV·A T2,4=0.110台班
R4=122.00kWh/台班
电焊条烘干箱45×35×45(mm3) T2,5=0.045台班
R5=6.70kWh/台班
根据公式(5.2.4)计算HRB400直径18mm的能耗系数ffx和能源用量Efx为:
Efx2=50×63.314=3165.7(kWh)
3)钢筋工程能源用量合计
Efx=106.51+3165.7=3272.21(kWh)
算例3.混凝土工程
某工程为混凝土框架结构,楼板混凝土强度等级为C30,采用预拌混凝土,固定泵(混凝土输送泵45m3/h)浇筑,工程量为100m3。计算梁板混凝土输送、浇筑、振捣和养护的能源用量。
查国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015定额子目5-30有梁板和附录C,单位工程量(混凝土10m3)的振捣泵的电耗(D1)、机械抹平机械台班消耗(T1,1)和机械单位台班的能源用量(R1)分别为:
电 D1=3.78kWh
混凝土抹平机5.5kW T1.1=0.110台班
R1=23.14kWh/台班
查国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015定额子目5-87固定泵和附录C,单位工程量(混凝土10m3)输送泵的机械台班消耗(T1,2)和机械单位台班的能源用量(R2)分别为:
混凝土输送泵45m3/h T1,2=0.067台班
R2=243.46kWh/台班
根据公式(5.2.4)计算梁板混凝土工程的能耗系数ffx和能源用量Efx为:
ffx=0.11×23.14+0.067×243.46+3.78=22.64(kWh/t)
Efx=100×22.64/10=226.4(kWh)
5.2.5 施工措施项目是指为了完成工程施工,发生于工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的不构成工程实体的项目。通常包括下列内容:环境保护措施、文明施工措施、安全施工措施、临时设施、夜间施工措施、大型机械设备进出场及安拆、模板及支架、脚手架、垂直运输机械、建筑物超高、二次搬运、已完工程及设备保护、施工排水和降水、冬雨期施工等。以上措施项目中,消耗能源较大的项目有:脚手架、模板及支架和垂直运输、建筑物超高、施工降排水、临时设施等。参考国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015和《通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015,模板及支架、脚手架、垂直运输机械、建筑物超高等措施项目根据施工方案可计算出对应的工程量,因此,这几项措施项目可参照分部分项工程的计算方法计算其能源消耗。
施工机械台班消耗量,按国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015、《通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015、《装配式建筑工程消耗量定额》TY01-01(01)-2016相应定额子目确定。
施工降水和排水措施与项目所在地的工程地质、水文地质条件、气候降雨条件密切相关,应根据施工降排水专项方案确定的降水方式和降水周期计算。其能源消耗应根据项目降排水专项方案计算,按《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31对应的降排水机械类别及其台班消耗量、计划的降排水周期进行计算。
临时设施是指施工企业为保证施工和管理的进行而建造的各种简易设施,包括现场临时作业棚、机具棚、材料库、办公室、休息室、厕所、化灰池、储水池、锅灶等设施;临时道路;临时给水排水、供电、供热等管线;临时性简易周转房,及现场临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室、医务室、理发室、托儿所等临时福利设施。因施工临时设施没有统一的建设标准,通常由施工企业根据需求自行搭建,且施工临时设施具有体量小、种类多的特点,其搭建、使用和拆除阶段的能源消耗没有参考数据,难以准确计算。根据对典型工程和部分施工企业的调研,施工临时设施消耗能源用量与工程规模、工期等相关,当没有资料时,可以按分部分项工程消耗能源的5%估算施工临时设施消耗能源用量。
第i个措施项目中单位工程量第j种施工机械台班消耗量,应根据国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31-2015、《通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015、《装配式建筑工程消耗量定额》TY01-01(01)-2016相应定额子目确定。
