工程测量标准 GB50026-2020
附录F 基础相对倾斜值和基础挠度计算公式
F.0.1 基础的相对倾斜值ΔSAB(图F.0.1)应按下式计算:
式中:ΔSAB——相对倾斜值;
SA、SB——倾斜段两端观测点A、B的沉降量(m);
L——A、B间的水平距离(m)。

图F.0.1 基础的相对倾斜
F.0.2 基础的挠度fC(图F.0.2)应按下式计算。
式中:fC——挠度(m);
ΔSBC——B、C两点的沉降差(m);
ΔSAB——A、B两点的沉降差(m);
L1——B、C两点间的水平距离(m);
L2——A、C两点间的水平距离(m)。

SA、SB——倾斜段两端观测点A、B的沉降量(m);
L——A、B间的水平距离(m)。

图F.0.1 基础的相对倾斜

ΔSBC——B、C两点的沉降差(m);
ΔSAB——A、B两点的沉降差(m);
L1——B、C两点间的水平距离(m);
L2——A、C两点间的水平距离(m)。