7.3 地下管线施测

7.3.1 图根控制宜采用RTK图根测量、图根导线、极坐标法等,按本标准第5.2节的有关规定执行。
7.3.2 管线点相对于邻近控制点的点位测量中误差不应大于50mm、高程测量中误差不应大于20mm。
7.3.3 地下管线图测量应包括管线线路、管线附属设施和地上相关的主要建(构)筑物等。
7.3.4 管线点的平面坐标可采用全站仪极坐标法或卫星定位RTK法施测,高程可采用水准测量或电磁波测距三角高程测量的方法施测。点位的调查编号应与测量点号一致或对应。
7.3.5 管线附属设施以及地上相关的主要建(构)筑物、道路、围墙等的测量,应按本标准第5.3.1条~第5.3.17条执行。
条文说明
7.3.2 对于明显管线点,要求按主要建(构)筑物细部坐标点的测量精度施测(见本标准表5.1.6-3);对于隐蔽管线探查点,采用该精度施测也不会造成探查精度的损失。
7.3.4 本条规定了管线施测的基本方法,其中RTK法是管线点测量较常用的方法。管线点调查编号与测量点号的一致或对应,是防止管线探查成果出现粗差的有效措施。