锅炉安装工程施工及验收标准 GB50273-2022
8.2 绝热层
8.2.1 炉墙绝热层施工应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126的有关规定。
8.2.2 绝热层施工应在金属烟道、风管、管道等被绝热件的强度试验或漏风试验合格后进行。
8.2.3 绝热层的形式、伸缩缝的位置及绝热材料的强度、容重、导热系数、品种规格,应符合随机技术文件规定。
8.2.4 绝热层施工前,应清除锅筒、集箱、金属烟道、风管、管道等被绝热件表面的油污、铁锈和临时支撑,耐腐蚀涂料涂刷应符合随机技术文件规定。
8.2.5 采用成型制品的绝热材料时,捆扎应牢固,接缝应错开,里外层应压缝搭接,嵌缝应饱满。当采用胶泥状材料时,应涂抹密实光滑、厚度均匀、表面平整。
8.2.6 保护层采用卷材时,应紧贴表面,不应褶皱和开裂。采用涂料抹面时,应平整光滑,棱角整齐,不应有裂缝。采用铁皮、铝皮等金属材料包裹时,应扣边搭接,弯头处应圆弧过渡且平整光滑。
8.2.7 绝热层的厚度、平整度允许偏差,应符合设计技术文件规定。
8.2.8 绝热层施工时,阀门、法兰盘、人孔及其他可拆件的边缘应留出空隙,绝热层断面应封闭严密。支托架处的绝热层不得影响活动面的自由膨胀。
条文说明
8.2.1 现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126对绝热层施技术要求做出了明确规定,因此在本节里不再做规定,只对锅炉本体、管道、烟风道及辅助设备的绝热层施工中应注意的问题做出规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.1 炉墙砌筑
- 下一节:9 漏风试验、烘炉、煮炉、严密性试验和试运行