建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
返 回
变小
变大
底 色

8.3 合格性判定

8.3.1 虹吸式雨水斗最大流量时的斗前水深应符合本文件6.6.3a)的规定,87型雨水斗最大流量时的斗前水深应符合本文件6.6.3b)的规定,重力流雨水斗在溢流水位时的排水流态应符合本文件6.6.3c)的规定。
8.3.2 按照GB/T2828.1的要求,从每批雨水斗产品中随机抽取试样,按本文件表4所列检验项目和8.3.1条进行检验。如有一件不符合本文件要求,则需从该批中另取双倍试样进行复验。若复验结果仍不合格,则判定该批产品为不合格,不得出厂。