建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
7.4 耐温度试验
7.4.1 低温循环试验步骤:将产品(含罩和出水短管)放入水温15℃的水中存放48h进行预处理,再在-20℃冷冻室内放置2h,在15℃的水中解冻、然后暂停1h,再按以上步骤重复操作4次。
7.4.2 高温循环试验步骤:将产品(含出水短管)放入恒温箱内加热至80℃保持2h,然后冷却至室温;再按以上步骤重复操作4次。
7.4.2 高温循环试验步骤:将产品(含出水短管)放入恒温箱内加热至80℃保持2h,然后冷却至室温;再按以上步骤重复操作4次。
目录
上节
下节
- 上一节:7.3 承载能力试验
- 下一节:7.5 密封性试验