建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
7.2 尺寸检查
7.2.1 雨水斗各部件尺寸应采用精确至不低于1mm的量具测量。
7.2.2 格栅罩、防涡流装置、导流罩、格栅斗帽、平面格栅及出水短管内外径应采用精确至0.02mm的游标卡尺测量。
7.2.3 防水翼环和法兰压板之间的配合间隙采用塞规测量,任何一点的配合间隙不应大于0.5mm。
7.2.2 格栅罩、防涡流装置、导流罩、格栅斗帽、平面格栅及出水短管内外径应采用精确至0.02mm的游标卡尺测量。
7.2.3 防水翼环和法兰压板之间的配合间隙采用塞规测量,任何一点的配合间隙不应大于0.5mm。
目录
上节
下节
- 上一节:7.1 外观检查
- 下一节:7.3 承载能力试验