建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
6.6 水力特性
6.6.1 雨水斗的水力特性包括最大流量与对应的斗前水深,还应包括以下内容:
a)虹吸式雨水斗:满流流量与斗前水深关系曲线,虹吸式雨水斗局部阻力系数;
b)87型雨水斗:流量与斗前水深关系曲线;
c)重力流雨水斗:流量与斗前水深关系曲线,屋面溢流水位对应的流量。溢流水位时的斗前水深宜取25cm;
d)格栅斗帽雨水斗:流量与斗前水深关系曲线,屋面溢流水位对应的流量;
e)侧入式雨水斗配承雨斗或溢流进气口:流量与侧入斗前水深关系曲线,屋面溢流水位对应的流量;
f)平算式雨水斗:流量与斗前水深关系曲线,屋面溢流水位对应的流量。
6.6.2 雨水斗的水力特性测试报告应提供下列试验参数及结果,见本文件附录B和附录C(包括符号):
a)流量和斗前水深试验应提供l3、a、dj、流量与斗前水深关系曲线,对于虹吸雨水斗,流量应为满流流量;
b)虹吸式雨水斗的局部阻力系数试验应提供l3、a、L1、L2、dj、满流时的局部阻力系数ζ;满管流时的局部阻力系数ζ不宜大于1.8。
6.6.3 不同类型的雨水斗,应能够根据其水力特性进行区分。各类雨水斗的斗前水深-流量测试曲线应满足下列要求:
a)虹吸式雨水斗在最大流量时形成的斗前水深,应小于80%出水管直径;
b)87型雨水斗在最大流量时形成的斗前水深,应小于出水管直径,且应大于80%出水管直径;
c)重力流雨水斗在斗前水深低于屋面溢流水位时,水流的流态应保持重力无压流,不应转入两相流态或有压流态,且泄流量不应超出排水管道重力流态的上限值;
d)格栅斗帽雨水斗应提供最大流量对应的斗前水深或者屋面溢流水位时的泄流量;
e)侧入式雨水斗配套承雨斗或配套溢流进气口,在屋面溢流水位时,出水管中的流态不应形成满流。
目录
上节
下节