风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
返 回
变小
变大
底 色

9.4 站用电系统

9.4.1 风光储联合发电站的变电站 ,当有两台及以上主变压器时,宜装设两台容量相同可互为备用的站用变压器,每台站用变压器容量应按全站计算负荷选择。两台站用变压器可分别接自主变压器低压侧不同段母线,也可从变电站外引入一个可靠的低压备用电源,并装设一台站用变压器。
9.4.2 风力发电机组自用电应由箱式变压站低压侧引接,应配置小型降压变压器。变压器宜采用低损耗干式变压器。
9.4.3 光伏发电单元就地逆变升压室的自用电,可由逆变器交流出线侧引接。自用电系统宜设置备用电源,可由临近的光伏方阵单元引接或设置UPS。
9.4.4 储能系统站用变压器宜单独配置,且宜装设两台容量相同可互为备用的站用变压器,站用变压器可由联合发电站变电站的低压侧母线引接。
9.4.5 站用电接线及供电方式应符合下列规定:
    1 站用电低压配电宜采用中性点直接接地的TN系统,动力和照明共用的供电方式,额定电压应为380V/220V;
    2 站用电低压母线宜采用单母线分段接线,每台站用变压器各接一段母线;
    3 站用电重要负荷宜采用双回路供电方式。
9.4.6 风光储联合发电站宜设置固定检修电源,并应设置漏电保护装置。
条文说明
9.4.4 储能系统功能相对独立,布置也相对集中,故推荐单独配置储能系统的站用变压器。当储能系统规模较小时,储能系统也可能与其他系统混合布置,且储能系统的自用电电量较小,单独设置站用电不经济,在此时可以与电站的站用变压器合并设置。