城市户外广告和招牌设施技术标准 CJJ/T149-2021
8.5 接地及防雷设计
8.5.1 户外广告和招牌设施不带电的金属体必须可靠接地,接地电阻值不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。
8.5.2 具有电气照明的独立式户外广告和招牌设施,应设置独立接地装置。
8.5.3 户外广告和招牌设施的供电配电箱内必须设置适配的电涌保护器(SPD)。
8.5.4 安装在接闪带、接闪网保护范围外的户外广告和招牌设施均应做防雷设计。独立防雷装置接地电阻不应大于10Ω。
8.5.5 附属式户外广告和招牌设施,钢结构框架及金属面板应与附近防雷装置连接,接地电阻值应小于所属建(构)筑物的接地电阻,超过时应补充人工接地极。
条文说明
8.5.1 由于户外广告和招牌设施长期处于不利环境气候并受到人为影响,因此本条强调了户外广告和招牌设施的照明装置应可靠接地。
在沿街(或道路)、公共场所或人员密集区域所设置的广告和招牌等用电及照明设施(如公交候车亭、电话亭、落地的广告及招牌),要可靠接地,并采取防触电措施。
8.5.4 本条规定了安装在接闪带、接闪网保护范围外的独立式户外广告和招牌设施,其防雷接地要自成系统。
8.5.5 本条规定了依附于建(构)筑外方面、顶部的户外广告和招牌设施的钢结构框架及金属面板,与建(构)资物避雷系统可靠连接的要求。同时应测试防雷接地电阻值与建(构)筑物的外部防雷装置的电气联通性能(过渡电阻)。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.4 电气及控制系统
- 下一节:9 施工及验收