城市户外广告和招牌设施技术标准 CJJ/T149-2021
4.2 独立式户外广告设施
4.2.1 沿主要商业街人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于25m,沿其他道路人行道设置的户外广告设施纵向间距不应小于50m。
4.2.2 立杆式户外广告设施设置应符合下列规定:
1 设置位置不应影响行人通行,宽度小于3m的人行道不应设置;
2 广告设施不应超出人行道路沿石外缘,且牌面外缘距人行道路沿石外缘不应小于0.2m;
3 广告牌单面面积不应大于2m²,任意一边长度不应大于2m,厚度不应大于0.3m;
4 广告牌面底部距离人行道地面的高度不应小于3m。
4.2.3 底座式户外广告设施设置应符合下列规定:
1 宽度小于5m的人行道或面积小于50m²的场地不应设置,设置广告设施后的人行通道净宽不应小于3m;
2 广告设施底座和牌面外缘距人行道路沿石外缘不应小于0.4m;
3 广告设施总高度不应大于2.4m,宽度不应大于1.5m,高度应与宽度相协调;
4 广告牌单面面积不应大于2.5㎡,厚度不应大于0.5m;
5 步行街上的广告设施应设置在休憩带中,形式应与步行街风格相协调。
4.2.4 大型落地户外广告设施设置应符合下列规定:
1 除城市大中型广场和会展场所外,不宜设置在城市中心区,可设置在机场、高速公路入口及郊区公路两侧等区域;
2 广告设施整体高度不宜大于10m,宽度应与高度相适应,不宜大于30m。
4.2.5 大型高立柱户外广告设施设置应符合下列规定:
1 在城市建成区内应控制大型高立柱户外广告设施设置数量和位置,城市中心区不应设置大型高立柱户外广告设施。
2 不应设置在隧道体及隧道进出口下沉地段两侧,不应设置在桥梁体(含主桥、引桥和匝道)上。
3 广告设施整体高度不宜超过22m,规格尺寸、最小间距应分别符合表4.2.5-1和表4.2.5-2的规定。
表4.2.5-1 大型高立柱户外广告设施牌单面尺寸

表4.2.5-2 大型高立柱户外广告设施的最小间距

注:“最小间距”是指任意两个大型高立柱户外广告设施之间的距离。
4 广告牌面下缘距离地面高度不应小于10m。
5 立柱中心距道路外侧护栏及周边建筑的距离不应小于广告设施自身高度。
4.2.6 实物造型户外广告设施设置应符合下列规定:
1 不应设置在城市道路红线内;
2 应保障车辆、行人通行安全,并应与周边环境和空间尺度整体协调。
条文说明
4.2.1 本条根据不同道路的功能定位,对商业街及其他道路上设置户外广告设施提出了不同要求,商业街户外广告设施密度可高于其他道路。
4.2.2 本条对立杆式户外广告设施设置进行了规定。
1 针对人行道上市政及其他设施过多,妨碍路人通行的情况,对人行道上设置立杆式户外广告设施提出严格控制要求。3m是被普遍认同的可在人行道设置独立式户外广告设施的最小人行道宽度。
2 为保证车辆安全通行,提出广告牌面与人行道路沿石之间的关系,确定了广告牌面与人行道路沿石外缘之间的距离。
3 参考国内部分城市立杆式户外广告设施的设置情况,结合日常的审美及经验,提出立杆式户外广告设施牌面尺寸要求。
4 为防止立杆式户外广告设施影响行人安全,规定了牌面底部距离人行道地面的高度。
4 为防止立杆式户外广告设施影响行人安全,规定了牌面底部距离人行道地面的高度。
4.2.3 本条对底座式户外广告设施设置进行了规定。
1 由于底座式户外广告设施设置对人行道和场地使用功能的影响比较大,因此对人行道和场地上设置底座式户外广告设施提出严格的控制要求。同时提出人行道设置底座式户外广告设施的最小人行通道宽度要求。
2 本款综合参考国内部分城市底座式户外广告设施的设置情况及相关设置标准,确定了底座式户外广告设施设置位置。
3 根据行人视线高度,对底座式户外广告设施的高度进行了规定。参考国内外底座式户外广告设施类型,结合底座式户外广告设施的制作工艺,确定了底座式户外广告设施最大尺寸。
4 本款结合制作工艺提出广告牌面积和厚度规定。
5 步行街上设置底座式户外广告设施应结合休憩设施、绿化景观设施合理布置,不应设置在人行通道上。
4.2.4 本条对大型落地户外广告设施设置进行了规定。
1 本款提出了大型落地户外广告设施设置位置要求,避免破坏市容景观。城市大中型广场是指面积大于30000㎡的广场。
2 本款参考国内大型落地户外广告设施设置情况,规范了广告设施牌的尺寸。
2 本款参考国内大型落地户外广告设施设置情况,规范了广告设施牌的尺寸。
4.2.5 本条对大型高立柱户外广告设施设置进行了规定。
1 考虑到城市景观、空间通透及避免压抑感等因素,城市建成区内应严格控制大型高立柱户外广告设施的设置。应根据相关规划编制大型高立柱户外广告设施阵地规划或布局方案,并严格按规划或布局方案设置。
2 “隧道进出口下沉地段两侧”的控制范围应根据隧道设计、施工要求确定,避免因设置大型高立柱户外广告设施而危害隧道安全。
3 根据大型高立柱户外广告设施结构与视觉距离,提出设置间距及广告牌面尺寸要求。
4 根据视觉效果,对大型高立柱广告牌面下缘距离地面高度提出要求。
5 应充分考虑大型高立柱户外广告设施倾倒或广告牌掉落造成的安全隐患。
4.2.6 本条对实物造型户外广告设施设置进行了规定。
1 实物造型户外广告设施不应设置在城市道路红线内,避免影响通行及造成安全隐患。
2 针对大体量的实物造型户外广告设施,在满足安全、与环境协调的前提下,建议对其设置位置、尺度、形式、结构、施工等进行专题论证,论证通过后方可设置。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.1 附属式户外广告设施
- 下一节:4.3 移动式户外广告设施