±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
9.3 供水系统
9.3.1 换流站应有可靠的水源,水源宜选用自来水或地下水。在水源条件受限地区,水源也可采用地表水。水源的水质、水量变化不应影响换流站的安全运行。
9.3.2 当换流阀外冷却采用水冷方式时,换流站宜有两路可靠水源。当仅有一路水源时,换流站应设置容积不小于3d生产用水量的储水池。
9.3.3 换流站内生活用水、工业用水及消防水管网宜分开设置。
条文说明
9.3.1 一般情况下,换流站的运行需要提供连续不断的生产用水,可靠的水源是换流站安全运行的保障。在水源选择时,不同区域差异很大。在华东、华南等地区,城市(镇)建设相对发达,市政自来水作为换流站水源运行、维护费用低,一般优先采用自来水。在西北、西南等地区,换流站站址通常靠近水(火)电电源点,大多地处偏僻,附近没有自来水管网或距离较远,此时可根据具体情况,采用深井地下水、泉水等水源。
9.3.2 当换流阀外冷却方式为水冷,以往硬性规定要两路可靠水源,实际工程中往往难以做到,因此本规范修改为:换流站宜有两路可靠水源。当仅有一路水源时,要设置容积不小于3d用水量的生产用水储水池,这样当该水源发生故障时,能有至少3d的修复时间。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.2 阀冷却系统
- 下一节:9.4 火灾探测与灭火系统