±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
6.8 图像监视及安全警卫系统
6.8.1 换流站宜配置一套图像监视及安全警卫系统。
6.8.2 图像监视系统的监视范围应包括阀厅内的换流设备、换流站大门、配电装置以及继电器小室、主控楼内的主要设备间。
6.8.3 换流站围墙宜配置电子围栅,也可采用红外对射装置。
6.8.4 图像监视系统所配置的各种摄像机应适应换流站的电磁干扰环境。
目录
上节
下节
- 上一节:6.7 站用直流电源系统及交流不停电电源系统
- 下一节:6.9 全站时间同步系统