±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
6.4 直流线路故障测距系统
6.4.1 每侧换流站均应配置直流线路故障测距装置。
6.4.2 直流线路故障测距装置的测距误差不应超过±0.5km或一个档距。
条文说明
6.4.1 长距离高压直流线路的长度均较长,且经常跨越山区和复杂地形区域,因此,每侧换流站配置可靠的直流线路故障测距装置非常必要。从目前收资情况来看:葛洲坝至上海的高压直流输电系统曾采用的直流线路故障测距系统由于没有考虑到PLC中继站的因素,其测距效果不太理想,因此,如果高压直流输电线路中有PLC中继站时,必须在PLC中继站同样配置直流线路故障测距系统,并以PLC中继站为界,分别进行故障测距。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.3 直流控制保护系统
- 下一节:6.5 直流暂态故障录波系统