±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1 换流器 converter

    换流站中用以实现交、直流电能相互转换的设备,也称换流阀组。通常由换流阀连接成一定的回路进行换流。换流器采用一个或者多个三相桥式换流电路(也称为6脉动换流器或6脉动换流阀组)串联或并联构成。两个相差30°的6脉动换流器串联可构成一个12脉动换流器,或称12脉动换流阀组。改变换流阀的触发相位,换流器既可运行于整流状态,也可运行于逆变状态,其中将交流电变换成直流电的称为整流器,将直流电变换成交流电的称为逆变器。整流器与逆变器设备基本相同,统称为换流器。本规范中出现的"阀组"如无特殊说明则专指12脉动换流阀组。

2.0.2 换流阀 converter valve

    直流输电系统中为实现换流所用的三相桥式换流器中作为基本单元设备的桥臂,又称单阀。现代直流输电采用的半导体换流阀是半导体电力电子元件串(并)联组成的桥臂主电路及其合装在同一个箱体中的相应辅助部分的总称。

2.0.3 二重阀 double valve unit

    对于一个12脉动阀组接线,12脉动阀组由2个6脉动阀组串联组成,一个6脉动阀组每相又由2个换流阀臂构成,结构上每相2个阀臂紧密连接在一起组成的阀塔称为二重阀。

2.0.4 四重阀 quadruple valve unit

    对于一个12脉动阀组接线,12脉动阀组由2个6脉动阀组串联组成,一个6脉动阀组每相又由2个换流阀臂构成,结构上每相4个阀臂紧密连接在一起组成的阀塔称为四重阀。

2.0.5 晶闸管阀 thyristor valve

    由晶闸管元件及其辅助设备组成的半导体换流阀。

2.0.6 阀厅 valve hall

    安装换流阀的建筑物。它是换流站中的主要建筑物。换流站阀厅布置一般以12脉动换流器单元为单位,一个阀厅布置一个换流器单元的换流桥和相关设备。

2.0.7 高端阀厅 high voltage valve hall

    当换流站极由2个12脉动换流器单元串联而成时,安装靠近极线换流器单元的换流桥和相关设备的建筑物。

2.0.8 低端阀厅 low voltage valve hall

    当换流站极由2个12脉动换流器单元串联而成时,安装靠近中性线换流器单元的换流桥和相关设备的建筑物。

2.0.9 换流站辅助设施 auxiliary facilities of converter station

    保证换流站主设备正常工作所需的其他设施,主要包括站用电系统、换流阀冷却系统、阀厅空调系统、消防设施和接地网等。

2.0.10 旁路开关回路 by-pass breaker circuit

    在每极多阀组串联方式中,用于将与其并接的12脉动阀组的退出和投入的电气回路,通常由1台旁路断路器及其两侧的检修用隔离开关、与旁路断路器并联的1台旁路隔离开关所组成。

2.0.11 运行控制模式 operational control mode

    为使换流站运行参数保持在预期的值而对换流器单元、极或换流站采取的控制模式。

2.0.12 附加控制模式 additional control mode

    为有助于与换流站相连的交流系统运行参数保持在预期的值而对换流器单元、极或换流站采取的控制模式。

2.0.13 主导站/从控站 master station/slave station

    两端直流输电系统的一个换流站被定义为主导站,与主导站相对的另一个换流站被定义为从控站。主导站的控制系统接收调度或站内运行人员下达的控制指令,并将该指令通过直流远动系统传送至从控站,通常选择整流站为主导站。主导站/从控站可以在直流远动系统完好条件下进行转换。

2.0.14 直流远动系统 telecontrol system

    用于在两端换流站之间交换的直流系统控制信号、保护信号、运行信号和监视信号进行信号传输和数据处理的系统。

2.0.15 极控制 pole control

    用于换流站一个极的控制、监视的设备,通常情况包括控制系统主机、I/O单元以及现场总线等。

2.0.16 换流阀组控制 converter valve unit control

    在极控制和阀基电子设备之间按阀组独立设置的控制监视设备。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475