油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验收规范 DB43/T420-2008
返 回
变小
变大
底 色

6.7 系统工程质量验收判定条件

6.7.1 系统工程质量缺陷应按本规范附录H要求划分为:严重缺陷项(A);重缺陷项(B);轻缺陷项(C)。
6.7.2 系统验收合格判定应为:A=0,且B≤1,且B+C≤3时为合格,否则为不合格。