油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验收规范 DB43/T420-2008
返 回
变小
变大
底 色

6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下

6.4 竣工验收时,应进行模拟试验,内容如下:
6.4.1 在模拟试验以前,应关闭排油连接阀、注氮隔离阀。
6.4.2 在模拟试验以前,应锁止隔离氮气释放阀的启动装置。
6.4.3 在模拟试验以前,如排油管路已充油,则应锁止隔离排油阀的启动装置。
6.4.4 模拟排油动作试验。
6.4.5 模拟注氮动作试验。
6.4.6 将系统处于自动状态,模拟“防爆、防火自动启动”需要的条件,试验防爆、防火自动启动。
6.4.7 将系统处于自动状态,模拟“防火、灭火自动启动”需要的条件,试验防火、灭火自动启动。
6.4.8 将系统处于自动状态,模拟手动启动。
6.4.9 将系统处于手动状态,模拟手动启动。