油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验收规范 DB43/T420-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.3 管道吹扫、试验与涂漆

5.3.1 排油管、注氮管安装完毕后应采用高压空气进行吹扫,清除管内杂物。
5.3.2 管道吹扫应GB 50235的有关规定执行,吹扫合格后应按附录B的要求填写“管道吹扫记录表”。
5.3.3 排油管道安装、吹扫完毕后,应采用变压器油在排油连接阀与消防柜排油阀之间进行油压强度试验,试验压力不应小于0.15MPa,稳压24h应无泄漏。
5.3.4  注氮管道安装、吹扫完毕后,应采用变压器油在注氮隔离阀与消防柜的油气隔离装置之间进行油压强度试验,试验压力不应小于0.5MPa,稳压24h应无泄漏。
5.3.5 油压强度试验合格后,应按本规范附录C的要求填写“管道试压记录表”。
5.3.6 吹扫、试压完毕后,应及时拆除所有临时盲板和试验管道,并及时接入排油连接阀和注氮隔离阀。
5.3.7 消防柜、排油管、注氮管表面宜涂红色油漆或做红色标记。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475