建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.4 建筑屋面工程

5.4.1 耐根穿刺防水卷材的施工方法应与耐根穿刺检测报告中注明的施工方法一致。
5.4.2 当屋面坡度大于30%时,施工过程中应采取防滑措施。
5.4.3 施工过程中应采取防止杂物堵塞排水系统的措施。
5.4.4 防水层和保护层施工完成后,屋面应进行淋水试验或雨后观察,檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验,并应在检验合格后再进行下一道工序施工。
5.4.5 防水层施工完成后,后续工序施工不应损害防水层,在防水层上堆放材料应采取防护隔离措施。
 
条文说明
5.4.1 耐根穿刺防水卷材的作用机理主要有物理阻根和化学阻根,影响卷材防水层耐根穿刺性能的材料相关因素包括厚度、物,理力学性能、施工工艺、搭接质量和节点处理等。同种卷材的搭接工艺不同,搭接边质量会有差异,故应严格按照耐根穿刺防水材料在检测报告中提供的施工方式进行施工。
5.4.2 在坡度大于30%的屋面上施工,为防止材料下滑及保证施工安全,应采取防滑措施,如材料的满粘、机械固定、表面防滑处理、施工人员做好防护及防坠落措施等。
5.4.3 调查发现,施工过程中,由于水落口未设临时防堵箅子,天沟或檐沟被垃圾堵塞等原因,造成排水不畅,容易发生渗漏。
5.4.4 本条强调施工过程中的质量控制,防水工程完工后,屋面应进行雨后观察或淋水、蓄水试验。验收合格后方能进行下一道工序施工。相关措施可参考本规范第 6 章的有关规定。
5.4.5 屋面防水层完成后,应避免后续工序施工工具,特别是带有尖锐凸起的施工机具,以及堆放材料对防水层造成机械损伤。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475