石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022

D.3 砌体抗爆墙平面内抗剪计算
D.3.1 砌体抗爆墙的平面内抗剪承载力可按下列公式计算:

式中:
V——砌体抗爆墙的平面内剪力设计值(kN);
Vm——原砌体墙的抗剪承载力(kN),按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的规定计算,砌体抗剪强度采用动力抗剪强度;
VF——抗爆涂层加固后砌体抗爆墙提高的抗剪承载力(kN)。
D.3.2 抗爆涂层加固后提高的抗剪承载力应按下式计算。
V——砌体抗爆墙的平面内剪力设计值(kN);
Vm——原砌体墙的抗剪承载力(kN),按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的规定计算,砌体抗剪强度采用动力抗剪强度;
VF——抗爆涂层加固后砌体抗爆墙提高的抗剪承载力(kN)。
D.3.2 抗爆涂层加固后提高的抗剪承载力应按下式计算。

目录
上节
下节
- 上一节:D.2 砌体抗爆外墙、钢筋混凝土板平面外抗弯计算
- 下一节:D.4 构造