石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
7.3 空调系统
7.3.1 空调系统的设置应根据工艺要求和房间的需求确定。
7.3.2 空调机应选用自带冷源的风冷式单元空调机,空调机宜安装在空调机房内。无条件设置空调机房时,空调机可直接设在空调房间内,但应采取防止加湿水、冷凝水泄漏的措施。
7.3.3 功能性房间空调系统的空调机应设置一台备用。
7.3.4 当空调冷源为厂区供给的冷冻水时,功能性房间的空调机应采用双冷源型。
条文说明
7.3.2 自带冷源的空调机减少了中间环节,可靠性高。石油化工厂的循环水温度高、含油,不利于空调机冷凝器的换热,故推荐采用风冷式。为尽可能确保电气设备的安全,可在摆放空调机的架空地板下设挡水围堰,并设置地漏,必要时还应设置漏水报警装置。
7.3.4 本条的目的是确保功能性房间空调系统的可靠性。厂区制冷站即使设有备用制冷机也不一定可靠,因为冷冻水输送管网有出现问题的可能。“功能性房间的空调机应采用双冷源型”指的是功能性房间中采用冷冻水作为冷源的空调机应采用双冷源。当某些小型功能性房间采用单元式空调机时,不存在采用双冷源空调机的问题。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.2 室内空气计算参数
- 下一节:7.4 新风系统与排风系统