石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
6.5 结构构造
6.5.1 钢筋混凝土抗爆墙应符合下列规定:
1 墙厚度不应小于200mm,且不宜小于层高的1/25;
2 应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%,最大配筋率不应大于1.5%;
3 设计支座转角大于2°时,应配置弯起抗剪钢筋。
6.5.2 钢筋混凝土框架梁应符合下列规定:
1 框架梁的截面宽度不宜小于250mm,且不宜小于柱宽的1/2;
2 梁截面的高宽比不宜大于4;
3 梁净跨与截面高度之比不宜小于4;
4 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%;
5 设计支座转角大于1°时,应配置弯起抗剪钢筋。
6.5.3 钢筋混凝土框架柱应符合下列规定:
1 框架柱截面的最小边长不宜小于300mm;
2 剪跨比宜大于2;
3 截面长边与短边的边长比不宜大于3;
4 柱截面纵向钢筋的最小总配筋率不宜小于0.9%,最大总配筋率不应大于5%。
6.5.4 钢筋混凝土楼板、屋面板应符合下列规定:
1 板的跨度不宜大于3.0m,厚度不应小于125mm;
2 应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%,最大配筋率不应大于1.5%;
3 设计支座转角大于2°时,应配置弯起抗剪钢筋。
6.5.5 钢筋直径不应大于25mm,钢筋连接可采用绑扎搭接或机械连接,并符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。采用机械连接时,接头等级不应低于II级,并应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。
6.5.6 钢筋混凝土抗爆外墙两端、交接处应设置暗柱,并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 中剪力墙构造边缘构件的规定。
6.5.7 钢筋混凝土外墙应在楼、屋盖处设置暗梁,暗梁的截面高度可取楼板或屋面板厚度的5倍,且不应小于500mm,暗梁侧面配筋应根据楼、屋盖平面内动力分析计算确定。
6.5.8 配筋砌块砌体墙应符合下列规定:
1 墙体厚度不应小于190mm;
2 抗爆外墙竖向钢筋宜双排布置,内墙竖向钢筋宜单排布置,配筋率不应小于0.2%,钢筋直径宜为12mm~25mm,间距不应大于200mm;
3 水平钢筋应采用双排布置,配筋率不应小于0.15%,并应设拉结筋。水平钢筋直径不应小于8mm,竖向间距不应大于400mm;拉结筋直径不应小于6mm,水平间距不应大于400mm。水平钢筋应锚固于两端的钢筋混凝土柱。
6.5.9 组合砖砌体墙应符合下列规定:
1 墙体厚度不应小于240mm。
2 砂浆面层的厚度可采用30mm~45mm。当面层厚度大于45mm时,应采用混凝土面层。
3 受压钢筋的配筋率,砂浆面层时不宜小于0.1%,混凝土面层时不宜小于0.2%。受拉钢筋的配筋率不应小于0.1%。竖向受力钢筋直径不应小于8mm,钢筋的净间距不应小于30mm。
4 应设置穿通墙体的竖向钢筋拉结筋和水平分布钢筋。拉结筋直径宜为6mm,水平间距宜为200mm,竖向间距不应大于500mm;水平分布钢筋直径不应小于8mm,竖向间距不应大于500mm。水平分布钢筋应锚固于两端的钢筋混凝土柱。
6.5.10 配筋砌块砌体和组合砖砌体墙的两端、交接处应设置钢筋混凝土柱。钢筋混凝土柱的截面宽度应与墙体厚度一致,截面高度不应小于2倍墙厚。
6.5.11 配筋砌块砌体、组合砖砌体墙竖向钢筋应锚入基础梁、楼面梁、屋面梁。
6.5.12 配筋砌块砌体、组合砖砌体墙的长度大于5.0m时,墙体中部应设构造柱。
6.5.13 钢筋混凝土、加劲砌体外墙上抗爆门、窗洞口及宽度大于1000mm的洞口的加强措施应符合下列规定:
1 洞口两侧应设置钢筋混凝土暗柱,洞口上下应设置钢筋混凝土暗梁;
2 钢筋混凝土暗柱下端应生根于基础或楼面梁,上端应伸入楼、屋面板;钢筋混凝土暗梁钢筋超出洞口的长度不应小于钢筋锚固长度;
3 钢筋混凝土暗柱、暗梁应能承受负载范围内的爆炸荷载。
6.5.14 钢筋混凝土、加劲砌体外墙上尺寸不大于1000mm的开洞可采用附加钢筋进行加强,加强钢筋面积不应小于被切断钢筋的面积。
6.5.15 钢框架-支撑结构应符合下列规定:
1 框架柱的长细比不应大于100
,翼缘的宽厚比不应大于12
,腹板的高厚比不应大于48
,fy为钢材的屈服强度;



2 框架梁翼缘的宽厚比不应大于10
,腹板的高厚比不应大于70
;


3 支撑杆件的长细比不应大于120
,翼缘的宽厚比不应大于10
,腹板的高厚比不应大于27
。



6.5.16 钢框架-支撑结构采用钢结构楼面、屋面时应设置水平支撑。
6.5.17 钢结构柱脚应设置抗剪键。抗剪键尺寸、地脚螺栓直径应通过动力分析计算确定。地脚螺栓不得采用胀锚螺栓或化学螺栓。
6.5.18 当设置有刚性地坪时,刚性地坪应符合下列规定:
1 刚性地坪应采用双层双向配筋,钢筋直径不应小于12mm,间距不应大于200mm;
2 刚性地坪开洞时,洞口间净距及洞口边至抗爆外墙内侧的距离不应小于洞口宽度,洞口加强钢筋面积不应小于被切断钢筋的面积。
条文说明
6.5.1~6.5.4 钢筋混凝土抗爆墙、框架梁、框架柱、楼板、屋面板的配筋率、构造要求参考了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定。
6.5.5 钢筋焊接时产生的热量会引起钢筋性能的变化,导致强度降低。焊接区冷却后的收缩又可能导致钢筋的内应力,甚至引起断裂,故应避免采用焊接接头,以免影响钢筋的强度和塑性变形能力。
6.5.6 钢筋混凝土抗爆墙两端、交接处设置暗柱是现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的构造要求,抗爆门、窗上的爆炸荷载需通过门、窗处的墙体承担,因此洞口处需设置暗柱、暗梁来承担门窗传递的爆炸荷载。
6.5.7 要求钢筋混凝土外墙在楼、屋盖处设置暗梁是为了增加楼、屋盖的平面内刚度,保证爆炸荷载传递至侧墙。
6.5.8~6.5.12 配筋砌块砌体、组合砖砌体墙的构造要求参考了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定。
6.5.15 钢结构构件需保证结构的整体稳定,避免整体屈曲、局部屈曲和脆性破坏,相关构造参考了现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定。
6.5.18 为保证刚性地坪的平面内刚度,对洞口间净距及洞口加强钢筋的设置进行了规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.4 结构动力计算
- 下一节:6.6 基础设计