石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
返 回
变小
变大
底 色

4.1 爆炸冲击波参数

4.1.1 建筑物抗爆设计的峰值入射超压和正压作用时间等参数应按爆炸安全评估确定,并应在设计文件中注明。
4.1.2 爆炸冲击波参数应按下列公式计算:
    1 波速:
    式中:
    U——波速(m/s);
    Pso——爆炸冲击波峰值入射超压(kPa)。
    2 峰值动压:
    式中:
    qo——峰值动压(kPa);
    Patm——环境标准大气压(kPa),取101.325kPa。
    3 冲击波波长:
    式中:
     Lw——冲击波波长(m);
    td——爆炸冲击波正压作用时间(s)。

条文说明
4.1.1 在国外,一般由专业咨询公司结合石油化工装置物料性质、平面布置(主要是泄漏点布置)、风向等因素,运用安全模拟分析软件进行爆炸安全性评估,模拟计算建筑物所处位置的爆炸冲击波参数。或者根据相应的标准或技术规定确定爆炸冲击波的基本参数。目前,国内设计单位、工程公司的安全专业已陆续开展了此项评估工作。尽管爆炸形式各种各样,但是蒸气云爆炸在石油化工行业中是需要首要关注的,对于压力设备爆炸、液体爆炸等可通过定期开展设备的检测、维护、加强安全管控等措施降低事故风险,在工程中一般不予考虑。
    爆炸荷载计算主要基于评估确定的峰值入射超压和正压作用时间。
 4.1.2 爆炸冲击波参数计算公式源自 UFC 3-340-02 Structuresto Resist the Effects of Accidental Explosions 及 Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities(Second E-dition)(以下简称为ASCE手册)。
    本标准式(4.1.2-2)不考虑量纲时,也可简化为qo=2.5P2so/(7Patm+Pso )≈0.0032P2so。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475