13.4 火灾报警系统

13.4.1 危险品生产区和危险品总仓库区应设置手动火灾报警装置或火灾自动报警系统。值班室的固定电话可兼作火灾报警装置。
13.4.2 当危险品生产区内生产工序设置消防雨淋系统或总仓库区内1.3级危险品单库建筑面积大于500m²时,宜设置火灾自动报警系统,并应符合下列规定:
    1 仅需要报警,不需要联动雨淋系统时,宜采用区域报警系统;需要报警的同时需要联动消防雨淋系统时,应采用集中报警系统,并应设置消防控制室。
    2 火灾报警区域应按照单个危险品厂房划分。火灾探测区域应按照危险工作间划分,且探测区域的面积应覆盖生产工艺要求的保护面积。
    3 采用临时高压给水系统的厂房,其火灾报警信号应与压力开关等信号通过“或”逻辑组合方式启动消防水泵。
    4 火灾自动报警系统应选择响应时间不超过50ms的感应探测器。
13.4.3 各区域火灾报警控制器应设置在有人值班的工作间或消防控制室内。
13.4.4 火灾报警系统设计除应符合本标准的规定外,尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

条文说明
13.4.1 烟花爆竹属于易燃易爆物品,一旦发生燃烧或由此引发爆炸事故造成的后果是很严重的。为了及时检测和发现火情,以便迅速采取措施、避免重大事故的发生,防止造成重大损失,要求在危险品生产区和危险品总仓库区应设置手动火灾报警装置或火灾自动报警系统。
13.4.2 本条为新增条文。结合工艺要求和消防给水专业设置雨淋系统的危险工序或总厂库区内1.3级危险品库(单库)建筑面积大于500㎡的情况,本条提出了设置火灾自动报警系统的建议要求。
    2 本款是根据烟火药燃烧爆炸特点新增的。火灾报警区域按照每个危险品厂房为一个区域确定。火灾探测区域按照危险工作间划分确定,探测器的布置应满足其探测区域的面积覆盖生产工艺要求的保护面积,这点不同于一般场所中火灾探测器均匀的布置要求。
    3 为提高消防水泵启动响应时间,火灾报警信号、压力开关等信号均为触发信号,确保在第一时间内启动临时高压消防系统的消防水泵,确保消防管网有能力保障消防灭火。
    4 烟火药燃烧、爆炸特征是时间短、速度快,选用响应时间不超过50ms的感应探测器是为了提高火灾信号发出的速度,保证消防雨淋系统快速启动。
13.4.3 本条为新增条文。对区域火灾报警控制器的位置、消防控制室的设置提出了新的规定。
13.4.4 本条为新增条文。安装在危险场所的火灾检测设备及线路的技术要求应符合本标准的安全要求,对于本标准中未做规定的系统的构成及控制等通用要求,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定进行设计。