烟花爆竹工程设计安全标准 GB50161-2022
返 回
变小
变大
底 色

10 废水处理

10.0.1 烟花爆竹生产建设项目的废水排放设计应遵循清污分流、少排或者不排出废水的原则。有害废水应采取治理措施,达到国家现行有关排放标准的规定后排放。
10.0.2 集中收集的含药废水宜先经污水池沉淀或过滤,再集中处理排放,沉淀及过滤的沉渣应定期处置。
条文说明
10.0.1 本条是对废水排放的原则规定。要求对废水进行治理,排出厂外的废水应达到国家现行有关排放标准的规定。
10.0.2 要求集中收集的含药废水先经污水池沉淀或过滤,再集中处理排放,目的是降低废水中的悬浮固体浓度,减少废水处理设施处理负荷,提高处理效率。
    沉淀及过滤的沉渣仍具有一定的危险性,因此应及时进行处置。不同企业的生产工艺、生产产品均不相同,产生的废水量也不同,各企业可根据自身的生产状况,确定具体的处置的时间间隔。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475