7.2 自动灭火系统
7.2.1 既有建筑改造应按 GB 50016-2014 的规定设置自动灭火系统。
7.2.2 建筑局部改造当增设自动喷水灭火系统确有困难的,除老年人照料设施外宜采用自动喷水灭火 局部应用系统。当室内消火栓系统的设计流量能满足局部应用系统设计流量时,可与局部应用系统合用 一个系统,但供水管路沿水流方向应在湿式报警阀前分开。