山西省建筑消防设施维护保养规程 DB14/T2489-2022
6.11 防火分隔设施
6.11.1 外观检查
6.11.1.1 防火卷帘:
a) 防火卷帘的永久性铭牌应完好有效;
b) 防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠,控制器的金属件接地点标识是否明显,接地是否正常;
c) 卷门机安装应牢固,手动拉链和手动速放装置的标识应明显、在位、工作正常;
d) 防火卷帘金属零部件表面无裂纹、压坑或明显的凹凸等。防火卷帘无机纤维复合帘面,无撕裂、缺角、挖补等;
e) 防火卷帘、防护罩等与楼板、梁、墙、柱之间空隙采用的防火封堵,应完好有效,无破损脱落;
f) 各零部件的组装、拼接处无错位,所有紧固件紧牢,无松动现象;
g) 疏散通道上设置的防火卷帘,在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
6.11.1.2 防火门:
a) 防火门外观应平整、光洁,无明显凹痕、裂痕等现象;其明显部位设置永久性标牌;
b) 防火门门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,并无明显凹痕或机械损伤。门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好;
c) 防火门闭门器、锁具、把手、顺序器等配件应完好有效。
6.11.1.3 防火窗:
a) 防火窗均应在其明显部位设置永久性标牌;
b) 防火窗表面应平整、光洁,并无明显凹痕或机械损伤。
6.11.1.4 防火阀:
a) 通风空气调节系统的风管在防火分隔处的变形缝两侧应设置防火阀;
b) 查看防火阀公称动作温度。当防火阀设置在公共建筑的浴室、卫生间和厨房竖向排风管的支管上时,公称动作温度应为70℃。当设置在公共建筑厨房排油烟管道支管上时,公称动作温度为150℃;
c) 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
6.11.2 功能测试
6.11.2.1 防火卷帘:
a) 手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,应能控制防火卷帘上升、下降、停止;
b) 任意断开电源或对调电源的任意两相,手动操作防火卷帘控制器按钮或者断开火灾探测器与防火卷帘控制器的连接线,防火卷帘控制器均应发出故障报警信号;
c) 防火卷帘控制器应直接或间接地接收来自火灾探测器组发出的火灾报警信号,并应发出声、光报警信号;
d) 切断卷门机电源,手动操作按下防火卷帘控制器下降按钮,防火卷帘应能依靠自重恒速下降至全闭;
e) 切断防火卷帘控制器的主电源,主、备电源的工作状态应指示灯应正常变化,主、备电源的转换不应使防火卷帘控制器发生误动作;再切断卷门机主电源,使用备用电源供电,备用电源的电池容量应保证防火卷帘控制器在备用电源供电条件下能正常可靠工作1h,并应提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降,控制卷帘降至下限位所需的电源。
6.11.2.2 防火门:
a) 常闭防火门:从任意一侧手动开启防火门,防火门应能自动关闭;双扇或多扇防火门,应能顺序关闭。当装有信号反馈装置时,防火门的开、关状态信号应反馈至消防控制室;
b) 常开防火门:用专用测试工具,使常开防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,防火门应自动关闭,并将关闭信号送至消防控制室。接到消防控制室手动发出的关闭指令或现场手动启动防火门关闭装置后,防火门应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室,双扇或多扇防火门,应能顺序关闭。
6.11.3 联动试验
6.11.3.1 防火卷帘:
a) 非疏散通道上设置的防火卷帘:将消防联动控制器设置在自动状态下,使用人为触发防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,现场查看防火卷帘应联动下降至楼板面;
b) 疏散通道上设置的防火卷帘:将消防联动控制器设置在自动状态下,使用人为触发防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,现场查看防火卷帘应下降至距楼板面1.8m处;触发任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,现场查看,应联动控制防火卷帘下降至楼板面。
6.11.3.2 常开防火门:
将消防联动控制器设置在自动状态下,使用人为触发常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,现场查看防火门应联动关闭,疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
6.11.4 保养
6.11.4.1 防火卷帘:
a) 帘面清理,除锈、润滑、修补,保持平整清洁;加固各紧固件;
b) 清洁、润滑卷门机;清洁温控释放装置;清洁箱体表面,并做除锈、防锈处理;清洁卷帘门控制器及手动按钮盒内灰尘;
c) 修补或更换缺少、失效的防火封堵材料;
d) 紧固连接松动的端子;更换有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片。去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接。
6.11.4.2 防火门:
a) 防火门表面及各配件清洁、除锈、润滑;
b) 清洁闭门器、顺序器及各类控制、信号反馈装置、手动控制装置,修复或更换损坏部件;
c) 加固防火插销;
d) 修复或更换防火密封件。
- 上一节:6.10 防烟排烟系统
- 下一节:6.12 火灾自动报警系统