山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)(鲁建消技字〔2022〕4号)
返 回
变小
变大
底 色

附录D 有耐火极限防排烟风管参考做法

D.0.1 钢板风管外覆防火柔性包覆系统
    1 包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材钢板风管厚度见表 7.3.5-2,包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材,卷材密度为 96kg/m³,最高耐温 1200℃。在温度 280℃下,导热系数小于等于 0.054W/(m·K) ;在温度 800℃下,导热 系数小于等于 0.176 W/(m·K)。材料燃烧性能应达到 A1 级,烟气毒 性等级应达到 ZA1 级。 包覆材料采用金属焊钉固定, 间距宜为 250mm~300mm,外覆面采用宽度不小于 80mm 的阻燃铝箔胶带密封。
    表 D.0.1-1 给出了某系列不同耐火极限防火包敷层厚度作为参考。
表 D.0.1 -1 某系列不同耐火极限硅酸盐纤维防火柔性卷材厚度
    2 包覆材料采用板状防火棉
    钢板风管厚度见表 7.3.5-2,包覆材料采用新型板状防火棉材质, 最高使用温度不低于 1050℃,容重为 110kg/m³,燃烧性能为不燃 A1 级,憎水率不低于 98%,不含有石棉成分。外覆面采用阻燃加筋铝箔贴面。风管的整体燃烧性等级达到A2 级,烟气毒性等级达到 ZA1 级。 包覆材料采用金属焊钉固定,间距宜为 250mm~300mm,外覆面采用 宽度不小于 80mm 的阻燃铝箔胶带密封。
    表 D.0.1-2 给出了某系列不同耐火极限防火包覆层厚度作为参考。
表 D.0.1-2 某系列板状防火棉不同耐火极限厚度
D.0.2 一体化复合风管
    1 双面彩钢无机硅晶复合风管
    内外层彩钢板厚度大于等于 0.2mm,芯材层采用单层结构的无机 硅晶板,风管板材整体燃烧性能达到不燃 A1 级,芯材密度大于等于 320kg/m³。在温度 70℃下,芯材导热系数小于等于 0.053W/(m.K); 在温度 900℃下,芯材导热系数小于等于 0.085W/(m.K)。风管采用角 钢法兰螺栓连接,法兰之间设置防火密封条。
    表 D.0.2-1 给出了某系列不同耐火极限防火复合风管厚度作为参考。
表 D.0.2-1 某系列双面彩钢无机硅晶复合风管厚度
    2 钢板风管加防火板外包覆系统
    参照图集 20K607-127~131。其中钢板风管厚度见表 7.3.5-2,表 D.0.2-2 为国标图集提供的工业一体化硅酸钙复合板技术参数。
表 D.0.2-2 工业一体化硅酸钙复合板技术参数
    注:表中带☆的导热系数的数值是在平均温度为 1000℃时的;无☆的导热系数的数值是在平均温度为 70℃时的。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475