山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)(鲁建消技字〔2022〕4号)
8.1 一般规定
8.1.1 消防系统的联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
8.1.2 防烟、排烟系统中,常闭式加压送风口、排烟口、排烟防火阀、电动挡烟垂壁应由暖通专业设置手动开启装置;设于高位不便于开启的自然通风窗、自然排烟窗,由暖通专业提出要求,由建筑专业设置手动开启装置。当手动开启装置采用电动方式时,应由上述专业分别向电气专业提资,由电气专业负责配电及控制系统设计。
目录
上节
下节