江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号 )
3.4 消防线路
3.4.1 《建规》第10.1.10条,已明确矿物绝缘类不燃电缆可直接明敷。如和非消防用电电缆敷设在同一电缆井内,且和非消防用电电缆分别敷设在不同的防火桥架内,消防用电电缆是否可以采用低烟无卤耐火电缆?
答:消防供电电缆在满足火灾时相关消防设备的持续供电时间及敷设要求情况下,可以选用矿物绝缘类电缆或低烟无卤耐火电缆。
3.4.2 防排烟设备的配电干线和分支干线采用的耐火电缆的持续供电时间是否要满足建筑火灾延续时间?
答:是。
3.4.3 高层住宅地下车库的配电线缆明敷时是否需要采用低烟无卤线缆?
答:需要。
3.4.4 给地下室供电的消防动力主备用配电柜引至各防火分区末端双电源切换箱的线缆可否采用NH-YJV或WDZN-YJY电缆?
答:不一定。应依据电缆的耐火性能和燃烧性能选择满足规范要求的电缆。一般情况下,电缆线路仅在本防火分区内敷设,且消防救灾设备的持续工作时间不大于90分钟,同时耐火性能符合区域内火灾情况下最高燃烧温度要求,可以采用NH-YJV或WDZN-YJY电缆。
当线路穿越防火分区,且消防救灾设备的持续工作时间大于90分钟(此时,应考虑火灾从一个防火分区扩散到相邻防火分区的时间)时,NH-YJV或WDZN-YJY电缆将不会满足规范的要求。
3.4.5 平时消防两用的高低速消防风机(平时排风功率为消防时排烟功率1/3左右,电动机为YDT之Y/Y或3Y+Y/3Y绕组接线),合用一个断路器保护时,低速接触器及导线是否需按高速时功率来选择?
答:低速接触器及导线可按低速运行时通过其自身的电流来选择,但应保证高速运行的可靠性。
为了保证消防风机的可靠性,高速回路应按2类配合选择,低速回路的接触器不仅要满足运行电流的要求,也需要满足短路时的可靠性要求,如果接触器额定电流过小,短路可能损坏,此时实际导致高速档也无法正常启动。(低速接触器不能正常分开,高速自然无法工作)因此低速回路也应该采用2类配合。导线不仅要满足低速运行电流要求,而且还要满足短路热稳定要求。如果配出线路稍长,(如有时大于20多米时)还要校验短路保护动作灵敏度。
3.4.6 地下室中消防设备采用专用配电回路,同时采用专设桥架敷设,是否一定要选用MI类电缆;变电所设在地下室内,仅在变电所电缆沟内一段,消防专用供电回路与其他供电回路同在电缆沟内敷设,是否一定要选用MI类电缆?
答:上述情况下不一定要选用MI类电缆。消防线路的电缆选型,应根据消防设备的工作持续时间、消防线路的敷设路径、建筑物火灾燃烧当量,依据电缆的耐火性能和燃烧性能进行选择。
3.4.7穿越防火分区(且消防救灾设备的持续工作时间大于90分钟)的消防干线电缆采用矿物绝缘电缆或柔性矿物绝缘电缆,是否满足时间要求?
答:满足。
3.4.8 《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.14条(强条):对于大型和中型商店建筑的营业厅,线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.5.3条地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆,问题:大中型商业地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路是否应选低烟低毒阻燃型耐腐蚀橡胶线缆,还是只要耐腐蚀线缆即可?
答:只要选择耐腐蚀导线即可。线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型是针对明敷线路,当导线穿管暗敷设,且保护管两端采用密封措施的情况下,导线并不需要采用低烟低毒型。
3.4.9 按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.9.2条要求提出“当配电线路在桥架内或竖井内成束敷设受非金属含量限制不能满足阻燃要求时,应选择敷设不受非金属含量限制的电缆”中“不能满足阻燃要求的”判定是否可以根据DB32/T3698-2019第6.1.5条提供表格数据进行计算。
答:可以。
3.4.10 消防设备供电线路若要满足耐火时间3h,是否一定要选用MI电缆或矿物绝缘类电缆?采用有机耐火电缆+电缆槽盒刷防火涂料是否可行?
答:消防设备供电线路满足耐火时间3h要求,需要选用MI电缆或矿物绝缘类电缆。
采用有机耐火电缆+电缆槽盒刷防火涂料不可行,原因是:耐火时间3h要求是整体性要求,采用有机耐火电缆+电缆槽盒刷防火涂料的方式在现场难以验证。
3.4.11 《建规》第10.1.10-3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题:(1)规范中说的电缆沟包不包括变电所电缆沟?
(2)若变电所在室外,埋地引入单体配电间,此段是否需要用矿物绝缘电缆?
(3)地下室消防总配电箱至各防火分区消防风机和应急照明电源箱的线路是否需要采用矿物绝缘电缆?
答:1)规范中说的电缆沟包括设置在建筑物内部的变电所电缆沟。不必因为在变电所共用电缆沟了,就必须采用矿物绝缘类不燃性电缆。
2)若变电所在室外,消防配电线路应从建筑物内总配电房算起。
3)地下室消防总配电箱至各防火分区消防风机电源箱的线路不一定需要采用矿物绝缘电缆,应视其所供负载的性质而定;
当供电给消防应急照明和疏散指示系统时,规范要求的持续工作时间是针对蓄电池提出的要求,火灾状态下,供电电源的持续供电时间无明确要求。
当供电给备用照明时,火灾状态下,某些场所要求的供电电源的持续供电时间为3h,此时需要采用矿物绝缘类电缆。
地下室消防总配电箱至各防火分区消防风机的双切箱的配电线路,火灾状态下,如要求的供电电源的持续供电时间超过90min,此时需要采用矿物绝缘类电缆。
3.4.12 《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.14条(强条):对于大型和中型商店建筑的营业厅,线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.5.3条地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆,问题:
(1)大中型商业地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路是否应选低烟低毒阻燃型耐腐蚀橡胶线缆?
(2)《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.14条是仅对普通配电、照明线路,还是所有线路,包括火警系统、弱电线路等?其他规范也有类似问题。
答:1)大中型商业地面上采用暗敷设方式设置的标志灯的配电线路和通信线路应选阻燃型耐腐蚀橡胶线缆;
2)是针对所有明敷设线路。包括火警系统、弱电线路等。
3.4.13 备用照明持续工作时间需要180min。若供电线路采用750℃,耐火时间90min的电缆,备用照明采用普通灯具,应急照明配电箱电源由上级双切箱接引一路电源的情况下,是否满足规范要求?
答:供电线路不满足要求。
3.4.14 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.9.1条,要求“耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能”,但并未规定产烟毒性及燃烧滴落物/微粒等级,可否参照13.9.1条非消防负荷电缆的要求来设置?
答:可以。
3.4.15 《住宅设计标准》DB32/3920-2020第10.1.4条第3款要求高层住宅明敷线缆应采用低烟无卤型,高层住宅建筑底部的商业服务网点及附建公共用房是否可以不采用低烟无卤型线缆配电?
答:高层住宅建筑底部的商业服务网点及附建公共用房内的明敷设线路也应采用低烟无卤型线缆配电。
3.4.16 根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第26.1.7条,消防应急广播线路应单独穿管或线槽敷设。如果消防应急广播线路采用DC24V,可以与其他火灾自动报警线路合用消防线槽吗?
答:不可以。规范要求明确,此处与电压等级无关。
- 上一节:3.3 消防应急照明及疏散指示系统
- 下一节:3.5 其他