沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南 (2022年版)(沈建发〔2022〕32号)
6.2 防烟系统
6.2.1 既有建筑改造新增防烟系统应执行现行标准。
6.2.2 根据既有建筑改造情况,防烟系统可如下设置:
1 建筑功能未改变的建筑整体改造,防烟系统可执行原有标准;
2 建筑功能改变的建筑整体改造,防烟系统应执行现行标准;
3 建筑功能未改变的建筑局部改造,防烟系统可执行原有标准;
4 建筑功能改变的建筑局部改造,防烟系统可执行原有标准;
5 建筑内部装修,防烟系统可执行原有标准。