建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 JGJ289-2012
返 回
变小
变大
底 色

3 基本规定

3.0.1 采用防火隔离带构造的外墙外保温工程,其基层墙体耐火极限应符合国家现行建筑防火标准的有关规定。
3.0.2 防火隔离带设计应满足国家现行建筑节能设计标准和建筑防火设计标准的要求。选用防火隔离带时,应综合考虑其安全性、保温性能及耐久性能,并应与外墙外保温系统相适应。
3.0.3 防火隔离带组成材料应与外墙外保温系统组成材料配套使用。防火隔离带宜采用工厂预制的制品现场安装。防火隔离带抹面胶浆、玻璃纤维网布应采用与外墙外保温系统相同的材料。
3.0.4 防火隔离带应与基层墙体可靠连接,应能适应外保温系统的正常变形而不产生渗透、裂缝和空鼓;应能承受自重、风荷载和室外气候的反复作用而不产生破坏。
3.0.5 采用防火隔离带构造的外墙外保温工程施工前,应编制施工技术方案,并应采用与施工技术方案相同的材料和工艺制作样板墙。
3.0.6 建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为A级。
3.0.7 设置在薄抹灰外墙外保温系统中的粘贴保温板防火隔离带做法宜按表3.0.7执行,并宜选用岩棉带防火隔离带。当防火隔离带做法与表3.0.7不一致时,除应按国家现行有关标准进行系统防火性能试验外,还应符合国家现行建筑防火设计标准的规定。
粘贴保温板防火隔离带做法
粘贴保温板防火隔离带做法
3.0.8 岩棉带应进行表面处理,可采用界面剂或界面砂浆进行涂覆处理,也可采用玻璃纤维网布聚合物砂浆进行包覆处理。
3.0.9 在正常使用和维护的条件下,防火隔离带应满足外墙外保温系统使用年限要求。
 
条文说明
3.0.1 采用防火隔离带构造做法的建筑,其基层墙体耐火极限应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045 相应条款的规定。同时还应满足现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067、《人民防空工程设计防火规范》GB50098等的相关规定。
3.0.3 外墙外保温防火隔离带系统对防火隔离带的性能和安装要求很高,防火隔离带宽度较小而制作隔离带的不燃保温材料往往强度较低,为了保证隔离带质量稳定可靠、减少破损、安装便捷、节省施工工时,推荐采用工厂预制的构件,在现场安装。
3.0.4 外保温系统的安全性能、抗渗防水等使用功能、外观等均不能因为防火隔离带的设置而降低要求。
3.0.6 建筑外墙外保温系统存在火灾危险性的根本原因在于所使用材料的可燃性,因此本规程中强调要正确处理建筑工程保温效果与防火安全的关系,强调防火隔离带应选用不燃保温材料。
3.0.7 岩棉带是将岩棉板切成一定的宽度使其纤维层垂直排列并粘贴在适宜的贴面上的制品,本规程提出的四种防火隔离带做法,均已经过系统防火性能试验。编制组在室内共进行7次系统防火性能试验,从所进行的试验结果来看,岩棉带防火隔离带防火效果最好,发泡水泥板和泡沫玻璃防火隔离带虽然试验过程中垮塌区域内均出现池火现象,但整体防火效果也可达到要求,因此建议优先选用岩棉带防火隔离带。
3.0.8 本项措施可提高抹面胶浆与岩棉带的拉伸粘结强度,利于施工操作和劳动保护。
3.0.9 现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144规定,在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475