消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
返 回
变小
变大
底 色

5.22 射频电磁场辐射抗扰度试验

5.22.1 目的
    确定消防电子产品在辐射电磁场环境下工作的适应性。
5.22.2 要求
5.22.2.1 试验布置按GB/T 17626.3-2016的规定进行,图B.13为典型的试验设施举例。图B.14为落地式试验设备的试验布置图,图B.15为台式试验样品的试验布置图。
5.22.2.2 在条件试验过程中试验样品要接通电源并处于工作状态。条件试验后进行性能检测。
5.22.2.3 首先使试验样品的一面与均匀域平面重合,用1kHz的正弦波对信号进行80%的幅度调制后,在80MHz~1000MHz的频率范围内进行扫描。当需要时,可以暂停扫描以调整射频信号电平和振荡器波段开关和天线。扫频过程频率逐步增加,步长不超过前一频率的1%。每一频率点上扫描驻留时间不应短于试验样品操作和反应所需时间,且不得短于0.5s。敏感点(如时钟频率)应个别考虑。
5.22.2.4 应对试验样品的四个面分别进行试验。试验样品能以不同方向(如垂直或水平)放置使用时,各个侧面均应试验。对试验样品的每一侧面要在发射天线的两种极化状态下进行试验,一次在天线垂直极化位置,一次在天线水平极化位置。
5.22.3 严酷等级
    射频电磁场辐射抗扰度试验的严酷等级应满足表27的要求。采用无线通信及其他射频发射装置的产品或其他特殊场合使用的产品可根据其工作频段及特点扩大试验的频率范围为0.8GHz~6GHz,并不要求试验在整个频率范围内连续进行。
表27
5.22.4 设备
    试验设备应符合GB/T 17626.3-2016的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475