消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
5.14 自由跌落试验
5.14.1 目的
确定消防电子产品承受自由跌落的能力。
5.14.2 要求
5.14.2.1 试验方法按照 GB/T 2423.7-2018中自由跌落(方法1)的规定进行。
5.14.2.2 在试验过程中试验样品应处于非通电工作状态,试验表面应是混凝土或钢制成的平滑、坚硬且保持水平的刚性表面。
5.14.2.3 跌落高度是指试验样品在跌落前悬挂着的时候,试验表面与离它最近的样品部位之间的高度。
5.14.2.4 释放试验样品的方法是使试验样品从悬挂着的位置自由跌落。
5.14.2.5 试验后进行试验样品的外观、机械性能和功能检测。
5.14.3 严酷等级(见表17)
自由跌落试验的严酷等级应满足表17的要求。质量为50kg及以上的试验样品不进行该项试验。

5.14.4 设备
试验设备应符合GB/T 2423.7-2018的相关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.13 振动(正弦)(耐久)试验
- 下一节:5.15 长霉试验